色偷偷超碰av男人天堂_国产高中生白皙在线免费观看_另类图区五月天狠狠_久久精品视频五区_午夜国产精品999_日韩亚洲中文字幕在线永久观看_中文字幕日本黄色视频_易阳与老外一级毛片_国产成人AV无码精品嫩草免费_日韩欧美成人频道在线播放

新聞動態

實例解讀防雷接地施工流程

所屬分類:常見問題    發布時間: 2023-09-08    作者:admin
  分享到:   
二維碼分享

一、基礎接地

樁基接地極施工

水平接地極由地梁的主筋構成,垂直接地極由每樁內2根鋼筋構成。接地極施工時,樁內的鋼筋與地梁的鋼筋采用不小于∮10圓鋼搭接,宜采用雙面焊,焊縫長度≥6d,單面焊接焊接長度≥12d。柱與梁、梁與梁、柱與擋土墻地梁之間應用圓鋼焊接連接,焊接必須采用雙面焊,以保證總等電位連接地可靠性和安全性。(地梁鋼筋采用螺紋連接時,螺紋連接處必須用Φ10圓鋼作跨接焊)鋼筋彎曲半徑不小于10d、特殊情況不小于6d。

西安防雷施工

閥基接地極施工

水平接地極由閥板基礎上部鋼筋網構成,以柱筋作為垂直接地極。在施工閥板基礎水平鋼筋網時,直接將其水平鋼筋焊接連通,焊接長度大于140mm。

獨基接地極施工

水平接地極為40*4鍍鋅扁鋼,以柱筋作為垂直接地極(泄流鋼筋需與底板筋可靠焊接),以底板筋作為放電極。凡扁鋼交接處均需用圓鋼搭接,每柱需引2根與扁鋼可靠連接。

二、引下線

引下線施工

1、按圖紙所標注位置定位引下線位置,引下線采用2根不小于Φ16的筋(如柱內主筋無Φ16 鋼筋則焊接4根Φ14鋼筋作為引下線,直徑不得小于12mm )引下線與地梁鋼筋、柱筋連接采用不小于Φ12的圓鋼搭接,雙面焊接焊縫長度大于圓鋼直徑6d,圓鋼彎曲半徑大于圓鋼直徑6d,并用油漆標記(方便查找)。(主筋冷搭接處必須焊接、絲接必須跨接焊接,當主筋連接采用壓力焊時其接頭處可不焊跨接線及其它的焊接處理)。

2、隨鋼筋逐層串聯焊接至頂層,并焊接出屋面一定長度的引下線鍍鋅扁鋼40×4或Φ12的鍍鋅圓鋼。(彎曲處不應小于90度,并不得彎成死角,建議彎曲角度120°)。

引下線應躲開人較易接觸到的地點,引下線除設計有特殊要求外,鍍鋅扁鋼截面不得小于48mm,鍍鋅圓鋼直徑不得小于10mm,明裝引下線在地面以上2m段套上保護管,并卡固及刷紅白油漆。閥基中引下線必須與閥基底部鋼筋連通。引下線的間距按設計要求設置。

三、等電位

等電位施工

住宅供電系統采用TT、TN—C—S或TN—S接地制式,并進行總等電位聯結;衛生間應作局部等電位聯結。該等電位盒內預留4*25扁鋼。等電位聯結范圍內的金屬管道等金屬體與等電位聯結箱內的端子排之間的電阻不應大于1Ω??偟入娢粦?yīng)與接地網可靠連接。

局部等電位做法有兩種:1、如示意圖,將衛生間底板鋼筋交接處點焊,2、將預等電位留鋼筋與基礎接地柱筋焊接連通,但不能與屋面避雷帶連通(根據當?shù)胤览邹k要求)。

四、均壓環/外門窗欄桿接地

均壓環、門窗接地施工

為防側擊雷在建筑設計及防雷辦要求當高度超過滾球半徑時一類30米,每隔6米設一均壓環(每隔一層)。均壓環可利用圈梁內兩條主筋焊接成閉合圈,此閉合圈必須與所有的引下線連接。外墻門、窗框、欄桿、金屬百葉的每側至少應預留有一根≥Φ10的鋼筋,用于外墻門、窗框、欄桿的接地。

五、屋面接閃器/避雷帶

接閃器/避雷帶安裝

一、明裝屋面避雷網在土建屋面壓頂施工完畢后插入,敷設于壓頂外邊緣不大于100mm位置;明裝避雷帶先用電錘打出支架,然后按設計材質進行敷設避雷帶,并與引下線可靠連接;避雷帶安裝高度為女兒墻+150mm,固定支持卡直線間距1m一個,轉彎中心處0.5m一個,并涂刷紅丹防銹漆兩遍,.后統一補刷銀粉漆;陽角位置焊接避雷短針立起高度為300mm,并與壓頂垂直(根據當?shù)胤览邹k要求)。

二、暗裝避雷帶在土建屋面壓頂澆鑄施工完成后進行,敷設于壓頂外邊緣不大于20mm位置,敷設厚度不大于20mm;陽角位置焊接避雷針立起高度為300mm,并與壓頂垂直(根據當?shù)胤览邹k要求)。

三、突出屋面及外墻的金屬構件應全部與避雷帶焊接連通屋面避雷網搭接焊接長度L=6D,雙面施焊,焊接方式為重疊焊接,嚴禁水平焊接。

避雷帶安裝高度為女兒墻+150mm,固定支持卡直線間距1m一個,轉彎中心處0.5m一個,并涂刷紅丹防銹漆兩遍,.后統一補刷銀粉漆。焊接應順直、支架高度一致、油漆涂刷光亮、無流墜。